罗斯蒙特3051液位变送器无法通电排查分析

罗斯蒙特3051液位变送器无法通电排查分析

罗斯蒙特3051液位变送器在投入跳闸设备后,会出现了无法通电的情况,也有可能会损坏变送器。我们技术人员在了解过这些问题时,就从三个方面进行了分析并做出相对应的对策,如下文:罗斯蒙特3051液位变送器出现无法通电的问题时相应的分析及处理对策。1、漏电断路器本身有故障当跳阑指示灯、电源指示灯都不亮,就要检查熔断器是否熔断;变压器、稳压集成块、电源开关是否损坏;漏电保护器所配电源是否正常。处理的方法是用万用表500V电压挡测量漏电保护器电源电压,如电压正常,可用停电进行分别检查电源开关、内部连接线、熔断器及变压器,查到故障后更换已损坏或加以修理的元器件;若电压很低或无电压应检查接线加以解决。2、接触器故障罗斯蒙特变送器若出现线圈烧断、接头...

投入式液位变送器波动频繁

投入式液位变送器波动频繁

投入式液位变送器波动频繁:首先和工艺人员结合检查进料、出料情况,确定工艺状况正常后,可通过调整PID参数来稳定。具体方法是:调节阀投手动状态,先调整设定值与测量值一致,使液位波动平稳下来,再慢慢调整调节阀开度,使液位缓慢上升或下降,达到工艺要求,再调整设定值与测量值一致,待参数稳定后调节阀投自动。...

DCS系统总控室指示与现场投入式液位变送器不相符

DCS系统总控室指示与现场投入式液位变送器不相符

首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现场指示不准)。可以通过检查零点、量程、灌液来恢复液位正常。如果仍不正常,可通知工艺人员现场监护拆回变送器打压调校。...

投入式液位变送器液位突然变小

投入式液位变送器液位突然变小

投入式液位变送器突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。...

投入式液位变送器液位突然变大

投入式液位变送器液位突然变大

主要检查投入式液位变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用液位变送器。...